试题详情
单项选择题下列关于机械排烟风机设计不合理的是()

A、排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转

B、排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于10m

C、排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和2.00h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开

D、排烟风机与排烟管道上不宜设有软接管。当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min

  • C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题