简答题 某工地临街的1号楼于9月23日进入整体装饰装修阶段。项目负责人甲为减少资金压力,要求各班组尽量节约建筑材料的使用。于是,架工班组在具有20多年从业经验的班组长乙的指导下,未依据审核的施工方案要求搭设双排脚手架,而开始搭设单排脚手架,连墙件按3步3跨设置。 9月27日10时,当外墙装修至1号楼二层的框架柱时,装修工人丙和丁为了施工方便,逐一拆除框架柱上的连墙件。当日11时,此二层框架柱上的连墙件已所剩无几,外架立杆出现圆弧形弯曲变形,形成重大安全隐患。11时20分,建设安全生产监督管理部门检查时,发现超高变形的单排脚手架构成重大安全隐患;该项目的安全管理资料极不规范:安全教育记录不全,安全检查长期无记录,脚手架搭设安全技术交底无记录,脚手架无验收记录。执法人员随即下达了“停工整改通知书”和“案前告知函”。 本案中脚手架的立杆应如何设置?
  • 1.按照规范要求,本案中的脚手架高度超过30m,只能搭设双排脚手架。
    2.超过50m以上的双排脚手架属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围,应当由施工单位组织召开专家论证会。
    3.立杆基础应经计算能承受架体的整体荷载,并设置排水沟形成有组织的排水。
    4.立杆底部要铺设5cm厚的垫板,并加铺槽钢,同时要设置钢底座。
    5.立杆间距应为1-2m,并设置纵横向扫地杆,且30m以下的立杆应采用双立杆。
    6.除顶层顶部外,立杆接头必须采用对接的方式进行连接,并交错布置,相邻两根立杆对接点的垂直距离应大于1m。