试题详情
简答题发电机氢温与,水温关系?氢温调整方法?
  • 要求:氢温应低于定子进水温度2~5℃(内冷水对氢气加热),以免氢湿度大时结露,各组氢冷器出口氢温偏差应在±2℃内。调整方法:
    ⑴氢温调整时,依据DEH氢温,结合手摸发电机四个角氢冷却器后外壳温度;可以参考6.3米层冷却水管温度,但水管冷热和对应的氢温低、高无必然联系;
    ⑵汽、励两端整体不平衡时,应视温度设定值作适当调整,可能存在两端抢水,冷却水量分配不平衡,必要时切手动调整,以重新分配水量;
    ⑶汽、励端两侧温度不一致时,应调整相应氢冷器出水隔离门,但应注意对相邻冷却器水量的影响。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题