试题详情
- 简答题 背景 某办公楼工程,建筑面积82000m2,地下3层,地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂,地下水为潜水,地下水位-9.5m,自然地面-0.5m。基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底板混凝土厚1500m,水泥采用普通硅酸盐水泥,采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包,并签订劳务分包合同。 合同履行过程中,发生下列事件: 事件一:基础支持工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案,施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。 事件二:底板混凝土施工中,混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护,养护持续7d。养护至72h时,测温显示混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃。 问题 (1)事件一中,适用于本工程的基坑支护降水方案还有哪些?(2)降排的地下水还可用于施工现场哪些方面? (3)指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处,并简要说明理由或给出正确做法。
-
(1)本项目为一类深基坑,支护方式只能是排桩或地下连续墙;由于深度较深且离既有建筑较近,变形要求高,必须增加内支撑或设锚杆;由于地下水位在基底以上,如采用排桩需增加如止水帷幕的止水措施,并辅以降水井(如采用地下连续墙,无需考虑止水,仅需降水)。
(2)降排的地下水还可用于:现场绿化、道路洒水降尘、冲洗厕所、车辆冲洗、基坑井点回灌等非生产性用水。
注:混凝土浇筑、养护等为生产用水,均不正确。
(3)不妥之一:混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行;正确做法:混凝土浇筑从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。
不妥之二:养护持续7d;
正确做法:养护应连续14d及以上(含14d)。
不妥之三:混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃,混凝土表里温差达35。C;理由:大体积混凝土养护期间,表里温差不得大于25℃。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 受力钢筋的弯钩和弯折应符合的规定有()。
- 混凝土的耐久性能包括()。
- 常用砌筑用砖中,烧结普通砖按主要原料可分
- 事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本
- 【背景资料】 某建筑工程,建设
- 关于脚手架剪刀撑的设计要求,下列描述错误
- 施工现场施工阶段的消防管理要求正确的有(
- 对大体积混凝土进行二次振捣的目的是()。
- 土方填土施工过程中应检查()。
- 建设工程施工质量验收应满足()。
- 根据《建筑基坑支护技术规程》的规定,钢筋
- 下列关于合同计价方式错误的说法是()。
- 安全控制的方针是()。
- 某建设单位新建办公楼,与甲施工单位
- 某现浇钢筋混凝土檐廊,挑出长度为1.5m
- 某建筑工程为一多层住宅楼工程,开工日期
- 投标文件的内容一般包括()。
- 【背景资料】 某房地产开发公司与某施
- 碳素钢()
- 取得建造师执业资格证书的人员,未经( )