试题详情
单项选择题压力开关报警不动作或不复位时可进行以下检查和维修()

A、查变送器的引压孔是否堵塞;检查变送器的阻力设定;检查外界干扰;更换变送器的膜头

B、检查变送器的供电电压是否在允许范围内;检查测试设备;核对4mA和20mA点对应的压力是否正确;更换变送器的膜头;更换电子线路板

C、微动开关损坏,进行更换;设定螺钉松动,调整螺钉长度;连线松动,固紧连接;泄漏未处理,以致压力开关不能复位;若没有发现故障,可查弹性元件部分

D、开关元件动作是否灵活,否则进行更换;设定螺钉松动,调节其长度,固紧螺母;触点机构松动,调整拧紧螺丝;弹性元件是否好,否则进行更换

  • C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题