简答题自来水厂和污水处理厂的设计应遵循哪些原则?二者之间有何区别?
  • ①给水处理厂总体设计:
    水厂厂址的选择,应根据下列要求,通过技术、经济比较确定:给水系统布局合理;不受洪水威胁;有较好的废水排除条件;有良好的工程地质条件;有良好的卫生环境,并便于设立防护带;少拆迁,不占或少占良田;施工、运行和维护方便。
    水厂生产构筑物的布置应符合下列要求:高程布置应充分利用原有地形坡度;构筑物间距宜紧凑,但应满足各构筑物和管线的施工要求;生产构筑物间连接管道的布置,应水流顺直和防止迂回;与水厂生产附属建筑物(修理间、车库、仓库等)应分开布置。
    ②污水处理厂的总体设计
    污水处理厂位置的选择应符合城镇总体规划和排水工程总体规划的要求,并应根据下列因素综合确定:在城镇水体的下游;在城镇夏季最小频率风向的上风侧;有良好的工程地质条件;少拆迁,少占农田,有一定的卫生防护距离;有扩建的可能;便于污水、污泥的排放和利用;厂区地形不受水淹,有良好的排水条件;有方便的交通、运输和水电条件。
    污水厂的总体布置应根据厂内各建筑物和构筑物的功能和流程要求,结合厂址地形、气象和地质条件等因素,经技术、经济比较确定,并应便于施工、维护和管理。污水和污泥的处理构筑物宜根据情况尽可能分别集中布置。处理构筑物的间距应紧凑、合理,并应满足各构筑物的施工、设备安装和管道埋设以及维修管理的要求。污水厂的绿化面积不宜小于全厂总面积的30%。污水厂并联运行的处理构筑物间应设均与配水装置,各处理构筑物系统间宜设可切换的连通管渠。污水厂内各种管渠应全面安排,避免相互干扰,管道复杂时宜设置管廊;处理构筑物间的输水、输泥和输气管线的布置应使管渠长度短、水头损失小、不易堵塞和便于清通。各污水处理构筑物间通联,在条件适宜时,应采用明渠。位于寒冷地区的污水处理厂,应有保温防冻措施。