试题详情
简答题继电保护及自动装置的一般要求及规定是什么?
  • (1)控制室内应具备一套完整、正确的二次原理图、展开图及有关技术资料。
    (2)继电保护屏前后必须有正确的设备名称,屏上各保护继电器、压板、试验开关、熔断器等均应有正确的标志,投入运行前应检查正确无误。
    (3)运行和备用中的设备,其保护及自动装置应投入,禁止无保护的设备投入运行。紧急情况下经调度批准可停用部分保护,但两种主保护不得同时停用。
    (4)继电保护、自动装置及其二次回路的检查应配合主设备停电进行,下列情况下经调度员或值长(按管辖范围)同意后,可对不停电设备的继电保护及自动装置进行检查和试验。
    ①在保证有一套主保护运行的情况下,天气好时允许保护装置轮流停用,但停用时间不得超过1小时。
    ②以临时保护代替原保护。
    ③调度员或值长同意退出的继电保护及自动装置。
    (5)正常情况下,继电保护及自动装置的投入、退出及保护方式的切换,应用专用压板或开关进行,不得随意采用拆接二次线头或加临时线的方法进行。
    (6)继电保护及自动装置检修后,必须有明确的书面交待和结论,定值若有变更,变更人应做好明文交待,以保证记录与实际设备整定值相符,无结论者不得投入运行。
    (7)在运行中二次电流、电压回路上的测量与试验工作,应在其专用端子上进行,并做好防止CT二次开路,PT二次短路的措施,工作结束后恢复原状。
    (8)设备停电检修时,对运行设备有影响的保护应事先停运,设备投入运行及备用前应将保护投入运行。(9)继电保护及自动装置正常运行的投入及停用,由运行人员操作,当保护的投停确需动二次线或微机保护中的设置时,由保护人员进行。
    (10)禁止在运行中的保护盘及自动装置上做任何振动性的工作,特殊情况下,必须做好安全措施或停用有关保护。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题