试题详情
简答题背景资料:某桥梁工程由某公路建设工程公司中标承建.该桥梁下部结构为φ1.2m钻孔灌注桩.施工过程中发生如下事件:事件1:施工中,根据灌注砼的实际情况,项目部及时采取了相应措施: 1)考虑到灌注时间较长,在混凝土中加入缓凝剂.为避免砼离析,砼坍落度控制在10~15cm. 2)首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m,在随后的灌注过程中,导管的埋置深度为1m. 3)当灌注混凝土进行到23m时,发现导管埋管,但堵塞长度较短,施工人员采取用型钢插入导管的方法疏通导管; 4)当灌注到27m时,导管挂在钢筋骨架上,施工人员采取了强制提升的方法;之后继续灌注混凝土直到完成.养生后经检测发现断桩. 问题: 1、事件1中,请指出采取的4条措施是否正确?如不正确,请指出并改正.(逐条回答) 2、请指出事件1中,水下砼堵塞导管时,除了背景资料中提到的方法,疏通导管还有哪些方法?
  • 1、1)为避免砼离析,砼坍落度控制在10~15cm不正确.应改为:为避免砼离析,砼坍落度控制在18~22cm
    2)导管的埋置深度为1m错误,应改为:导管的埋置深度为2~6m
    3)正确.
    4)导管挂在钢筋骨架上,施工人员采取了强制提升的方法错误,应改为:导管挂在钢筋骨架上,应设法转动导管,使之脱离钢筋笼.
    2、还有插拔抖动和在导管上安装振捣器的方法.
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题