试题详情
- 简答题大电流接地系统中的变压器中性点有的接地,也有的不接地,取决于什么因素?
-
变压器中性点是否接地一般考虑如下因素:
(1)保证零序保护有足够的灵敏度和很好的选择性,保证接地短路电流的稳定性。
(2)为防止过电压损坏设备,应保证在各种操作和自动掉闸使系统解列时,不致造成部分系统变为中性点不接地系统。
(3)变压器绝缘水平及结构决定的接地点(如自耦变压器一般为"死接地")。 关注下方微信公众号,在线模考后查看