- 简答题SNl0-10型少油断路器主回路电阻偏大应如何处理?(论述题)
- 导电回路接触面较多,有面接触、线接触和滚动接触等诸多因素使回路电阻偏大,针对不同原因做相应处理。具体方法如下:
(1)检查固定接触部分是否拧紧。
(2)检查固定接触连接的导电接触面是否清洗干净,可用电桥检测以寻找电阻特别大的接触面,并进行处理。
(3)检查触头间接触处的弹簧片是否变形、损坏或接触不良,更换弹力不足的弹簧片。
(4)检查导电杆与滚动触头的连接情况,检查接触表面是否发黑,如有可用0#砂布进行修复,并检查滚动触指的弹簧是否产生永久变形,造成压力不足,有问题的应修复或更换。