简答题断路器保护动作断路器拒分的处理原则是什么?
  • 1、检查监控系统断路器跳闸情况及光字牌、告警等信息。
    2、结合保护装置动作情况,核对断路器的实际位置,确定拒动断路器。
    3、检查断路器保护出口压板是否按规定投入、控制电源是否正常、控制回路接线有无松动、直流回路绝缘是否良好、气动、液压操动机构压力是否正常、弹簧操动机构储能是否正常、SF6气体压力是否在合格范围内、汇控柜或机构箱内远方/就地把手是否在“远方”位置,分闸线圈是否有烧损痕迹。
    4、向值班调控人员汇报一、二次设备检查结果,按照值班调控人员指令隔离故障点及拒动断路器,并将非故障设备恢复运行。