- 单项选择题已知同步电动机额定容量为7.5MVA,超瞬变电抗百分值为20%,额定电压为10kV,则在基准容量为Sj=100MVA下的电抗标幺值为:()。
A、0.20
B、3.33
C、0.267
D、2.667
- D