- 简答题电流、电压互感器二次回路有哪些技术要求?
-
其技术要求如下。
(1)互感器接线方式。对于接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Yy方式接线,35kV以下的宜采用V/v方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0y0方式接线。对于三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对于三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。
(2)35kV以上计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器,宜装快速熔断器;35kV及以下计费电压互感器二次回路,不得装设隔离开关辅助触点和熔断器;35kV及以下用户应用专用计费互感器;35kV及以上用户应有电流互感器的专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,不得与保护、测量回路共用。
(3)导线中间不得有接头。
(4)色相。导线最好用黄、绿、红相色线,中性线用黑色线。
(5)接地。为了人身安全,互感器二次要有一点接地且只有一点接地,金属外壳也要接地,如互感器装在金属支架或板上,可将金属支架或板接地。低压计量电流互感器二次不需接地。电压互感器V/v接线在V相接地,Yyn0接线在中性线上接地。电流互感器则将2或3只互感器的S2端连起来接地。计费用互感器都在互感器二次端钮处直接接地,其他的一般在端子排上接地。
(6)互感器二次回路应采用单芯铜质绝缘线连接,对电流互感器连接导线的截面积应不小于4mm2,对电压二次回路连接导线的截面积应按照允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。 关注下方微信公众号,在线模考后查看