- 简答题变电站土建设施可研初设审查验收标准卡中,变电站围墙及大门验收标准有哪些?
-
1.站区围墙宜采用高度不低于2.3m的实体围墙,顶部应设置脉冲电子围栏等防范措施,安防总信号应接入调控部门,且实现视频监控与安全警卫系统的联动。
2.市区变电站或对站区环境有特殊要求的变电站可采用花格式围墙或其它装饰性围墙,但必须设置脉冲电子围栏等防护措施。
3.站区实体围墙应设伸缩缝,伸缩间距不宜大于30mm,在围墙高度及地质条件变化处应设沉降缝。
4.站区大门宜采用轻型电动门,门宽应满足站内大型设备的运输要求,大门高度不宜低于2.0m;无人值班变电站应设置实体大门,宜采用全封闭式防盗钢板门,并留有小门,需设置脉冲电子围栏等防护措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看