简答题变电站土建设施可研初设审查验收标准卡中,变电站道路验收标准有哪些?
  • 1.变电站进站道路应满足消防通道的要求,且路基宽度和平曲线半径应满足搬运站内大型设备条件,具备回车条件。
    2.进站道路路面宽度宜根据变电站电压等级,按以下原则确定:110kV及以下电压等级变电站主要道路宽度4m;220kV变电站4.5m,不设路肩时可为5m;330kV及以上电压等级变电站6m,路肩宽度每边均为0.5m;当进站道路较长时,变电站进站道路宽度应统一采用4.5m,并应设置错车道。
    3.变电站站内道路宽度应按以下原则确定:变电站大门至主控通信楼、主变压器的主干道,220kV变电站可加宽至4.5m,330kV及以上变电站可加宽至5.5m;站内主要环形道路应满足消防要求,道路宽度一般为4.0m;户外配电装置内的检修道路和500kV及以上变电站相间道路宜为3m;接入建筑物的人行道宽度一般宜为1.5m-2m。
    4.站内道路应设双向横坡,坡度1%~2%;道路转弯半径不宜小于7.0m;站内道路纵坡不宜大于6%,阶梯布置时不宜大于8%。
    5.站内巡视道路应根据运行巡视和操作需要设置,并结合地面电缆沟的布置确定,站内巡视小道路面宽度宜为0.6-1.0m,当纵坡大于8%时,宜有防滑措施。
    6.变电站大门至市政道路联络通道应设计明确,征地手续清晰。