- 简答题试述停、送电时开关刀闸的操作顺序有何规定?为什么?
- 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉刀闸。因为开关有保护作用,而刀闸没有,开关能切断额定电流和故障电流。因此拉闸时应先拉断路器后拉刀闸。送电合闸时,顺序相反。停电时,先拉负荷侧刀闸后拉母线侧刀闸是为了避免操作中发生误操作,如开关未断开或拉错不应停的线路开关,这样会造成带负荷拉刀闸,因弧光短路点在开关出线侧,故开关的保护装置动作避免了越级跳闸,缩小了事故范围。