- 简答题发电机常见的故障有哪些?其通常配置的保护有哪些?
-
发电机常见的故障有:
定子部分:
(1)相间短路
(2)同相匝间短路
(3)单相接地
(4)外部短路引起过电流
(5)过负荷
(6)过电压
转子部分:
(1)过负荷
(2)励磁电流消失
(3)由于不对称负荷及外部不对称短路引起的负序过电流
(4)励磁回路接地
其通常配置的保护有:
定子部分:
(1)纵联差动保护
(2)横联差动保护
(3)零序电压保护
(4)零序电流保护
(5)双频式谐波电压保护
(6)负序电流及复合电压的过电流保护
(7)过负荷保护
(8)过电压保护
转子部分:
(1)转子过负荷保护
(2)失磁保护
(3)负序过电流保护
(4)一点接地保护
(5)两点接地保护 关注下方微信公众号,在线模考后查看