简答题说明厂用变压器冲击合闸试验的目的和操作步骤。
  • 主要目的是:检验变压器的绝缘和机械强度能否承受全电压充电和操作过电压的冲击,并且检查继电保护的整定值,能否躲开空载合闸时较大的励磁涌流,以保证变压器空载合闸时,其快速继电保护装置不会动作。
    厂用变压器冲击合闸试验均采用从装有保护的高压侧进行充电。该试验应注意以下问题:
    (1)收回检修作业票,检查现场无异物;
    (2)撤除安全措施;
    (3)将保护的后备接线及跳运行开关的二次接线(或压板)断开,以不影响正常的供电系统;
    (4)变压器保护全部投入;
    (5)变压器低压侧开关拉至“移开位置”;
    (6)变压器的保护电源、信号电源投入;
    (7)变压器高压侧开关的合闸电源、操作电源投入;
    (8)检查变压器高压侧开关在分,将该开关推至“连接”位置固定好,投入变压器的冷却系统;
    (9)通知值长,联系检修人员,合变压器高压侧开关,做冲击合闸试验;
    (10)检查变压器本体无异常;
    (11)分开变压器高压侧开关;
    (12)试验措施恢复原状。