简答题简述变压器采用BCH-2型差动保护装置的整定计算步骤?
  • 09JL80300000-607020700200011000V。(0.3)805.答:①额定一次电流应在运行电流的20%~120%范围内;(0.2)②电流互感器的一次额定电压和运行电压相同;(0.2)③注意应使二次负载所消耗的功率不超过电流互感器的额定容量;(0.2)④根据系统的供电方式,选择使用电流互感器的台数和不同的接线方式;(0.2)⑤根据测量目的和保护方式的要求,选择电流互感器的准确等级。(0.2)806.答:①凡保护装置不能保护的区域,称为“死区”;(0.25)②由于电流动作保护的动作电流是按躲过末端的最大短路电流来整定的,因此靠近末端有一段线路在发生短路故障特别是两相短路时就不可能动作,因而出现了“死区”;(0.25)③弥补“死区”的办法,是电流速断保护与过电流保护配合使用。在电流速断保护的保护区内,过电流保护作为后备保护;(0.3)④而在电流速断保护的“死区”外,则用过电流保护作为基本保护。(0.2)807.答:①当发生三相对称短路时,一般总是伴随着出现短时间的负序电压,只要负序继电器一动作,低电压继电器即完全失去电压,触点闭合;(0.5)②当负序电压消失后,若使低电压继电器的触点再度打开,必须使残余电压高于继电器的返回电压。在这种情况下,低电压继电器的返回系数对保护装置的工作不产生影响。因此说复合电压启动的过电流保护在发生三相对称短路时电压元件的灵敏度有所提高。(0.5)808.答: