- 简答题电容器组的电容器熔断器熔断后怎样处理?
-
1、单个电容器熔断后由变电所自行处理。
2、进行外观检修,并记录该电容的编号。
3、摇测该电容器的绝缘电阻。
4、若绝缘电阻不符合标准,通知检修车间进行电容值的测试。
5、若绝缘电阻符合标准,则更换该台电容器的熔丝,并投入运行。
6、两台电容器的熔丝同时熔断或一台电容器的熔丝连续两次熔断,由检修车间专业人员进行处理。电容值和绝缘电阻均合格,可投入运行;电容值和绝缘电阻均不合格,则需要更换该台电容器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看