试题详情
- 简答题大接地电流系统中,为什么Yo/△-11接线的变压器差动保护,Y侧电流互感器的二次绕组必须接成三角形?
- 大接地电流系统中变压器中性点可能直接接地运行,当变压器差动保护范围外发生接地短路故障时,零序电流将经变压器的中性点流向故障点。如果差动保护电流互感器的二次绕组接成星形,就会有零序电流流经差动继电器,可能造成差动保护误动作。所以,电流互感器的二次绕组必须接成三角形,让零序电流分量在二次绕组内自成回路,使差动继电器内无零序电流流过,从而防止外部发生接地短路故障时差动保护误动作。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当智能终端报GOOSE控制块断链,有可能
- 解释距离保护中测量阻抗、整定阻抗、动作阻
- 主变差动保护设置电流速段保护主要解决在主
- 在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量
- 衡量电能质量的标准是()。
- 双电源系统无故障发生全相震荡时的阻抗轨迹
- 从故障开始到线路跳闸这一段时间是继电保护
- 励磁涌流中含有大量的高次谐波,其中以2次
- 某保护单体调试时继电保护测试仪收不到保护
- 单相补偿式距离继电器称为“第I类阻抗继电
- 请简述发生不对称短路故障时,负序电压、零
- 线路的纵联保护
- 清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细
- 对于三侧供电的三绕组变压器,应装设()套
- 无通信功能的安自装置投信号状态,说法正确
- 发电机横差保护的作用是()。
- 在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时
- 绘图题:绘制一个用电压、电流表测量直流回
- 在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及
- 自耦变压器的比率制动式相间短路差动保护其