- 简答题在小接地电流系统中,为什么Y/△-11接线变压器的纵差保护,Y侧电流互感器的二次绕组可以接成三角形,也可以接成星形?
- 小接地电流系统中变压器中性点经消弧线圈接地,在变压器差动保护外发生单相接地故障时,流经差动保护电流互感器的电流,最大只为该系统的电容电流,其数值很小,不足以使差动继电器动作,故Y侧电流互感器二次绕组接成星形或三角形均可,只要能满足变压器两侧电流相位补偿要求即可。