简答题简述常见户内燃气事故及防范措施。
  • (1)燃气胶管破损、脱落引起的户内燃气事故
    事故原因:燃气胶管老化、被炉火烤坏或被小动物咬破、未装关卡脱落,使用完燃气后未关闭灶前阀,燃气从胶管破损口漏出,遇火发生火灾和爆炸事故。
    防范措施:
    ①经常检查燃气胶管,到期或破损立即更换。
    ②胶管不应布置在灶具靠近炉头的正上方,防止被炉火烤坏。
    ③胶管表面应经常清洁油污,避免吸引小动物咬啮。
    ④未装管卡造成软管脱落
    ⑤选用金属波纹管或金属强化软管。
    (2)用气时无人照看引起的户内燃气事故
    事故原因:用气时离人,汤水溢出浇灭炉火或风将炉火吹灭,致使燃气从灶眼泄出,再次打火或遇火发生火灾和爆炸事故。
    防范措施:
    ①用气时不能离人。
    ②注意防风。
    ③选择使用带有熄火保护装置的灶具。
    ④发现灶具火熄灭,不要立即点火,应马上通风。
    (3)嵌入式灶具事故
    事故原因:灶具点火时排出的微量燃气逐渐在灶台下密闭的橱柜中积存,积存到一定浓度遇火闪爆伤人。
    防范措施:灶台下的橱柜应留有足够的通风口并且经常开门通风。
    (4)用户私改、私接引发的燃气事故
    事故原因:用户私改、私接后,没有条件进行系统查漏造成漏气而易发事故
    方法措施:应由有资质的公司进行改造
    (5)燃气热水器安装不规范引起的户内燃气事故
    事故原因:将非密闭式燃气热水器(包括烟道式或强制排气式)安装在浴室,燃烧时耗用密闭较严的浴室中的大量氧气,在缺氧状态下燃气不完全燃烧产生大量的一氧化碳,发生中毒事故。
    防范措施:
    ①应请正规的热水器安装单位安装燃气热水器。
    ②非密闭式燃气热水器(包括烟道式或强制排气式)严禁安装在浴室内。
    ③使用燃气热水器要保持通风,热水器烟道安装要符合国家标准要求
    (6)用明火查漏引发的事故
    事故原因:用明火查找漏点而引发事故
    防范措施:用泡沫水进行查漏