- 简答题污闪的原因及钢帽炸裂事故分析?
- 1、污闪的原因:绝缘子年久老化,表面积污,空气湿度大(毛毛雨,大雾天气),使绝缘子表面的绝缘电阻下降,泄漏电流增大,设计爬距偏小,使绝缘子产生沿面放电闪络,污闪一般发生在一年里11月12日到第二年的3~4月份,一天里大都发生在凌晨到太阳出来之前。防范措施:(1)调爬:提高爬电距离。具体方法有增加绝缘子串片数、更换成防污绝缘子等。(2)减少污秽,避开污秽区,定期清扫绝缘子。2、钢帽炸裂的原因:绝缘子本身的问题:绝缘子钢帽有裂缝,孔隙,使水蒸气进入钢帽里;因电场分布不均,导线第一片易老化,因雷击使绝缘子发生闪络,运行时间长,产生零值。闪络后会产生高温,大电流通过时,钢帽里积水突然发生水分子汽化膨胀,使钢帽炸裂。3、防范措施:(1)保证绝缘子的本身质量。(2)防污、雷击(3)定期测试绝缘子(换成玻璃钢绝缘子)。