试题详情
简答题安装一批大型变压器需要两台真空滤油机(总功率分别为120kW和80kW)和一台真空泵(总功率为25kW)同时使用,请配置一个临时电源箱供上述三个机具使用,三个机具均使用三相交流电源。主要确定总空气开关和分支空气开关规格配置?进线总电缆和分支电缆的配置(临时铜芯动力电缆许用电流密度不大于2A/mm2,总电缆电流可以按照各分支电流总和的80%考虑)?
  • 真空滤油机电流
    I1=12000/380≈182(A)                    
    I2=80000/380≈122(A)
    真空泵电流   I3=25/380≈38(A)
    总电流   I= I1+I2+I3=342(A) 
    电源箱总开关可以选用400A规格带相应漏电保护的空气开关;真空滤油机开关可以选用200A规格带相应漏电保护的空气开关;真空泵开关选用60A左右规格带相应漏电保护的空气开关;进线总电缆可以选用3×150+1×95规格电缆;真空滤油机可以分别选用3×95+1×50规格和3×70+1×35电缆;真空泵可以选用3×25+1×16规格电缆。