- 简答题现有一台SF6断路器三相气室总容积约0.9kL(m3),安装结束按照说明书要求抽真空充SF6气体到额定表压压力0.6MPa。计算至少准备多少SF6气体。SF6气体0.1MPa表压状态下按照6.25kg/m3考虑。
-
换算到0.1MPa的充气容积=(0.6+0.1)×0.9/0.1=6.3(m3)
需要SF6气体重量=6.3×6.25≈39.4(kg)