- 简答题国家电网公司辅助设施检修策略中,消防设施灭火器的实际状态和对应的检修策略有哪些?
-
1.筒体锈蚀严重,表面产生凹坑和明显变形,机械损伤严重。应报废并按照等效替代的原则进行更换。
2.可见零部件变形、松动、锈蚀、损坏。应更换零部件。
3.喷嘴堵塞。应及时疏通。
4.铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别的,报废期限已到的。应报废并按照等效替代的原则进行更换。
5.称重低于额定值。应重新灌装或更换。
6.灭火器箱外观锈蚀、破损。应维护或更换。
7.压力表:
1)指针指在红区,应重新灌装或更换。
2)损坏。应进行更换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看