- 简答题自动空气断路器在故障跳闸后,应如何检查处理?
-
自动空气断路器故障跳闸后:
(1)首先应检查分析故障原因,并检查外观有否喷出金属细颗粒,灭弧罩有无烧坏;
(2)如有上述现象,则应拆下灭弧罩进行触头检查、检修或更换,清扫灭弧罩;
(3)如故障不严重,则在允许送电情况下可以继续合闸运行,不必立即检修。 关注下方微信公众号,在线模考后查看