- 简答题ATNS的转换时间最短为1.5~3s,为什么ATS的最短转换时间为0.8s左右?
-
因为ATNS与ATS的工作原理不相同,ATS是通过控制器向断路器的电操发送信号进行双电源的转换,而ATNS是通过控制器向电动机发送信号,电动机正、反转带动断路器上的拨动开关动作从而实现双电源的转换。
当电动机从正转变为反转或由反转变为正转时,电动机进线端的残压可能与正在切换给电动机的电源不同相,这样以来,电压的相位差可能导致电动机的严重损坏。所以ATNS转换时间相对较长,是为了在转换过程中,为电动机的残压的释放留有一定的时间。 关注下方微信公众号,在线模考后查看