试题详情
- 简答题计算题:若三相三线电能表处于满载,即电压互感器输出电压为U为100V,电流互感器输出电流I为5A,且有每周脉冲数n为1,电能表常数C为1500r/kWh,计算出每分钟输入终端的电量脉冲数。
-
已知有功功率P=UIcos=1.732³100³5³cos
=866cos(W)
设cos=1,且P=0.866kW
每转时间
每分钟脉冲数=≈21.65(个)
在功率因数小于1的情况下,电能表输出脉冲数少于21.65个/min。
每分钟输入终端的电量脉冲约为21.65个。 关注下方微信公众号,在线模考后查看