简答题预想#3机开机起励失败
  • 运行方式:#1、4机运行各带负荷120MW,#3机热备用,#2机检修,其余设备按常方式运行,得中调令,#3机开机并网。
    事故现象:
    1、#3机开机后无法建压,上位机有“励磁调节器故障”,现地SAVR-2000A套Y8起励失败灯亮,开机超时,退出顺控等。
    2、若起励电源未投入或机组残压不够,应投入起励电源或手动按下“手动起励”按钮,检查起励正常。
    3、若起励控制回路问题,手动按下“手动起励”按钮,检查起励正常;若手动起励不成功,应通知检修人员处理,开启备用机组。
    4、若为励磁系统调节器问题,应切换励磁系统调节器主/从套或者重新起动,再按手动开机按钮。
    5、做好相关记录。