简答题预想#2机运行中励磁回路断线
  • 运行方式:220KV系统正常方式运行,中性点投#1主变,厂用电、直流系统、EUPS系统按正常方式运行,#2、4机运行各带负荷150MW,#1、3机热备用
    事故现象:上位机发“2F失磁保护动作”故障信息,#2机602开关跳闸,FM开关跳闸、事故停机。
    事故处理:
    1、立即汇报省调并询问是否启动备用机组,通知ONCALL人员及ONCALL领导,同时监视2F停机过程,若自动停机失败则手动停机。
    2、检查是否励磁装置故障或转子回路开路等,做好安全措施后通知检修人员抢修
    3、检查是否保护误动作引起,若保护误动经中调及领导许可后,可解除出口压板,机组零升正常后交给系统,由继保人员查找保护误动的原因,尽快处理。