- 简答题主干线开关失电的故障研判逻辑是什么?
- 针对主干线失电研判可通过以下两种情况实现,两种研判结果可作为相互校验的依据,并能实现研判结果的合并。第一种采用主干线开关跳闸信息直采,从上至下进行电网拓扑分析;第二种未接收到主干线开关跳闸信息时,采用多个分支线开关跳闸信息和联络开关运行状态,由下往上进行电源点追溯到公共主干线开关,再由该主干线开关为起点,从上至下进行电网拓扑分析,生成停电区域。
(1)配网故障研判技术支持系统接收主干线开关跳闸信息后,根据电网拓扑关系,结合联络开关运行状态信息,从上至下分析故障影响的停电区域。
(2)配网故障研判技术支持系统接收多条分支线失电信息后,由下往上进行电源点追溯,获取同一时段下多条分支线所属的公共主干线路开关,结合联络开关运行状态信息,根据电网拓扑关系,生成停电区域。一旦报送的该主干线路下分支线开关跳闸数量在预先设定的允许误报率范围内,则研判为主干线故障;否则研判为分支线失电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看