试题详情
- 简答题UPS装置电源如何配置?正常的运行方式?
-
UPS装置电源配置:一期不停电电源(UPS)为每台机组各一套,每套由两台UPS主机并联组成冗余系统,在其中一台UPS故障时另一台可继续供给,两台UPS主机输出并列后经开关到机组的各馈线回路,确保了供电的可靠性。UPS主机由整流器,逆变器、静态开关、隔离变、逆止二级管来组成。UPS共有三路电源组成,分别为:
整流器电AC220V(由#1(2)机保安MCCA及B段供给)、主厂房动力用直流电源DC220V、备用电源组成,当UPS需要维修或维护时为保证负荷的供电,设置了手动维修旁路。两UPS主机的备用电源、手动维修旁路电源均由相同的#1(2)机AC380V保安MCCA段经隔离变、调压变输入.
正常运行方式:正常运行由整流器电源经整流器、逆变器供电而直流电源及备用路电源处于热备用状态。当整流器电源失去及整流器故障时由直流电源自动切至供电,当逆变器故障及过载时则自动切到备用旁路供给,当过载消除时自动切到逆变器运行。正常运行时两UPS主机工作状态一致。手动投切开关操作时UPS主机A、B相应的开关要相继操作保持一致状态. 关注下方微信公众号,在线模考后查看