简答题电动机出现绕组接地故障时,接地点如何查找与处理?
  • 常用方法有以下几种:
    (1)用摇表测量:对于500V以下的电动机,若绕组对地的绝缘电阻在0.5MΩ以下,则说明绕组受潮或绝缘变坏;若为零,则为接地。
    (2)用校验灯检查:拆开各相绕组,将220V灯泡串接在被测绕组一端和电动机外壳之间,在被测绕组两端接入220V交流电压。若灯泡发红,说明绝缘差,常称为“虚接”;若灯泡很亮,则说明有绕组接地,常称为“实接”。一般接地点多发生于槽口处,如为“实接”,其接地处的绝缘常有破裂和焦黑痕迹,可以通过观察寻找槽口处的接地点;如果为“虚接”,为了查找到接地点,可接入高电压将“虚接”部位击穿,通过火花或冒烟痕迹来判断接地点。只要接地点在槽口处,便可将绕组加热到130℃左右,使绕组软化后,用竹片撬开接地处的绝缘,将接地或烧焦部位的绝缘清理干净,将新绝缘纸插入铁心与绕组之间,并涂以绝缘漆。若绕组引接绝缘损坏,可换上新绝缘套管或者说用绝缘布包扎。若槽绝缘损坏,也可将绕组加热软化,趁热抽出槽契,仔细拆出绕组重加绝缘,刷上绝缘漆,再将绕组嵌入槽内。