- 简答题发电机转子绕组接地故障怎样检查寻找?
-
发电机转子在运行中发生一点接地,大多是由于滑环绝缘或引线绝缘损坏,转子绕组端部积灰和槽口绝缘损伤所致,也有的是因槽绝缘损坏引起。转子绕组发生一点接地故障,分稳定接地(或称金属接地)和不稳定接地两种情况。对于不稳定接地故障,可将220V交流电压加在转子绕组与转子本体之间,使不稳定的接地故障成为明显的稳定的接地故障,以方便、准确寻找。要注意在进行这项工作时,一定要在送电回路中串联限流电阻,使接地电流不要太大,以免绕组过热,同时工作人员要注意防止触电,因为此时在转子本体上带有220V交流电。寻找一点接地的常用方法有两种:一种是电压降法,二是对地电位分布法:
(1)电压降法可以确定故障点发生的大致位置。具体步骤是:在两滑环间施以直流电压U,然后分别测量两滑环对电动机转子本体之间的电压,设正滑环对转子本体测得电压为U1,负滑环对转子本体测得电压为U2。设发电机转子绕组的全长为L,则接地点与正滑环间的绕组的长度为:。这样可大致确定接地点在滑环、引线还是在绕组上以及绕组上的大体位置,以便确定是否需要拆除绕组的护环。
(2)对地电位分布法是在已初步确定故障的大体位置,并确定必须拆除绕组护环时,以进一步准确接地故障点的方法。具体步骤是:拆除一只护环,然后在滑环上施加直流电压,电压的大小以能准确地测出每一匝的电压降为原则,但电流不能过大。之后便可用较灵敏的多量程电压表测量每层线匝对转子本体的电压值。越靠近接地点的线匝对本体的电压越低,直至接地点的线匝上测得的电压值将变为零或接近于零。接地线匝的上、下线匝对地电压的符号相反。这样就可以很精确地测得故障点了。 关注下方微信公众号,在线模考后查看