试题详情
简答题某供电所红三115线路的用户东大红砖厂,使用两台配变,其中一台容量为125kVA,检查人员现场测量运行电流为120A,运行电压为375V,电能表常数为600r/kWh,电流互感器倍率为200/5,现场实测电能表转一圈是9S,经计算表转一圈应为3.85S,误差为-57.2%。 经用瓦秒法测试有部分电能计量表计误差为负,表慢的幅度较大,检查表计接线和电流互感器接线及复核倍率均正确。 因此,基本判断是电能表出现了故障,但经局计量室校验电能表计量准确,安装后测量还是负误差。试分析现场电能表瓦秒法测试为负的原因。
  • 现场用瓦秒法测试电能表转一圈的理论时间T=(36000TA倍率÷常数0UIcosφ,现场检查人员测量实际运行电流和运行电压是比较准确的,误差较小。
    因用电设备一般是农灌负荷,故取cosφ=0.8,这对于多数计量表计用瓦秒法现场测试是比较准确的,而对于一部分消耗无功功率较高的用电设备用瓦秒法计算取功率因数等于0.8是错误的。
    因为,功率因数已低于0.8了,所以造成计算误差。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题