试题详情
- 简答题为什么主变压器在正式运行前要做冲击试验?冲击几次?
- 变压器正式投入前做冲击试验的理由如下:(1)断开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4.0一4.5倍相电压,在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。(2)带电投人空载变压器时,会产生励磁涌流,其位可达6—8倍额定电流。励磁涌流衰减较快,一般经0.5—1s后可减到0.25—0.5倍额定电流,但全部衰减时间较长,大容量变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。变压器的冲击合闸试验一般应在高压侧加额定电压下进行,大型变压器冲击合闸试验应做五次,每次试验后应检查变压器有无异常。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电缆及其附件在安装前的保管期限应为一年(
- 电接点压力表压差报警装置仅用于充油电缆线
- 预制式终端一般用于35kV及以下()。
- 搪铅时间不易过长,在铅封未冷却前,不得撬
- 通常35kV及以下电压级的电缆金属屏蔽层
- 控制电缆与电力电缆同沟敷设,如不能分别安
- 电缆常见故障的测寻方法()、()、()。
- 电缆穿线孔洞封堵,用()防火堵料封堵。
- 电力系统中的工频过电压一般由()等引起。
- 根据设计规范规定,电缆水平敷设时下图中尺
- 为减小电缆中间接头反应力锥的爬电危险,要
- “高阻计法”测量绝缘电阻又叫”检流计比较
- 安全生产风险管理体系是南网公司对安全生产
- 高压电抗器是变频谐振系统重要的核心部件,
- 跨步电压法适用于金属性接地故障和电缆护层
- 判断脉冲反射波形,可反映出电缆故障的性质
- 电缆的挠性固定方式是指使电缆随热胀冷缩可
- 在电缆线路上装设零序电流互感器时,电缆终
- SL63-9B连续式电热气体保护韧炼炉中
- 接头预制件牵引工具的施工要领,在于双侧的