简答题锅炉升压如何操作?
  • 锅炉点火后升压要缓慢,锅炉自点火到并炉时间随炉型的差异而不同。
    1,以中压炉为例,升压期间的操作为:
    1)当气压升至0.05~0.1MPa时,冲洗汽包水位计,并核对其他水位计指示是否正常。
    2)当气压升至0.15~0.2MPa时,关闭汽包空气门、喷水减温器疏水门。检查本体膨胀是否正常。
    3)当气压升至0.25~0.35MPa时,依次进行水冷壁下集箱排污放水,注意汽包水位。
    4)当气压升至0.3MPa时,通知检修热紧螺丝,通知仪表冲洗表管。
    5)当气压升至0.5~0.6MPa时,投入记录水位计、自动水位计,冲洗就地水位计,并校对各水位表。
    6)当气压升至0.6~0.7MPa时,全开生火排气门。
    7)当气压升至1MPa时,下联箱放水一次,检查本体膨胀是否正常。
    8)当气压升至2MPa时,稳定压力对锅炉机组进行全面检查,如发现不正常现象,应停止升压,待故障消除后继续升压;联系分析人员,化验炉水和蒸汽品质。如不合格,应加强放水;并进行手动安全阀排气试验。
    9)当气压升至2.4MPa时,定期排污一次。
    10)当气压升至3~3.4MPa时,冲洗汽包水位计,对设备进行全面检查,调整过热蒸汽温度,准备并炉。
    2,升压注意事项:
    1)在升压过程中,应注意调整燃烧,保持炉内温度均匀上升,承压部件受热均匀,膨胀正常。
    2)在升压过程中,应开启各蒸汽疏水门、对空排气门,使过热器等得到足够的冷却。
    3)在升压过程中,根据气温情况,并汽前,关冷凝器放水门、冷凝器分配集箱放水门,通入减温水,将气温调节稳定,应监视过热蒸汽温度不得超过450℃。
    4)在锅炉进水时,应将再循环门关闭。当能够连续给水时,可投入水位自动。应经常监视汽包水位的变化,并维持水位正常。
    5)在升压过程中,应利用膨胀指示器监视各承压部件的膨胀情况。A/B级检修后的锅炉点火,必须记录其指示值;如因局部受热不均,而影响膨胀时,应在联箱膨胀较小的一端进行放水,使其受热均匀;如系承压部件卡住,则应停止升压,待故障消除后继续升压。