试题详情
简答题如何进行并汽操作?
  • 锅炉与蒸汽母管并列前对蒸汽管道进行暖管,冷态蒸汽管道的暖管时间不少于2h,热态蒸汽管道的暖管时间不少于0.5~1h。
    锅炉蒸汽管道的暖管一般随升压同时进行。暖管时应检查蒸汽管道的膨胀指示是否良好,支吊架是否正常。如有不正常现象,应停止暖管,查明原因消除。
    当全面检查设备正常,燃烧稳定,无重大设备缺陷;过热蒸汽压力低于蒸汽母管压力0.04~0.1MPa;气温在额定参数值下20℃左右,汽包水位正常,蒸汽品质合格时可以并汽。当锅炉气压高于母管压力时禁止并汽。
    并汽操作:
    1)报告值长,联系汽机及邻炉。
    2)缓慢开启二道主汽门,关闭二道主汽门前疏水门及各蒸汽疏水门。
    3)并汽后带负荷速度要均匀稳定。
    4)并汽后对锅炉设备进行全面检查,联系仪表投入自动及保护装置。
    5)并汽后应对锅炉机组进行一次全面检查,并将点火至并列过程中的主要操作及新发现的问题,记录在有关的记录簿内。
    6)并汽过程中发现蒸汽管路水击或剧烈振动、水位剧烈波动或发现设备重大缺陷时,应停止并汽。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题