试题详情
简答题联络柜(3#)跳闸的处理方法是什么?
  • (1)迅速把发电机的有关参数(发电机电压、励磁电压、励磁电流)调至空载状态,并断开自动励磁;按SPA(31)的复位按钮(Resetstet)进行复位。
    (2)汇报电调、厂调。
    (3)若系统母线没有电压、则断1DL。解除“低周低压解列保护”,联系电调,做好恢复送电的准备,若短时间能恢复,则等待通知。按正常的送电步骤操作,若短时间未能恢复送电,则把3DL、3PT摇至“试验”位置。
    (4)若系统母线电压指示正常,则要全面检查处理,同时解除“低周低压解列保护”,经确认无误后,可用SPA140同期继电器进行自动准同期合闸操作。若采用1DL同期,则要解列1DL,按正常的3DL送电,1DL并列操作的顺序进行操作。