试题详情
- 简答题哪些孔洞不能在人防围护结构上不能留设?
-
普通人防工程主要用于掩蔽人员和物资,要满足掩蔽要求人防围护结构必须具备应有的防护密闭性能,因此人防围护结构上一定不能随意留洞和打洞。从施工角度上讲人防工程首先是一个具有防护和密闭要求的大盒子,这点在人防施工管理中必须始终牢记。在人防围护结构上留设的孔洞都必须有相应的孔口防护措施,有孔口防护措施的孔洞都有相应的预埋要求。没有预埋措施的孔洞一定不能在人防围护结构上留设。
按预埋措施的不同人防孔口可分为四类。第一类是人防出入口门洞。它的防护措施是安装人防门,对应的预埋是人防门钢门框。第二类是采光窗洞口或平时通风口洞口。这种洞口是为满足平时采光通风需要设置的,内侧是人防区,外侧是采光窗井或平时通风竖井。它的防护措施是战时关闭挡窗板并填土,对应的预埋是挡窗板埋件。第三类是战时通风口。它的防护措施是“悬板活门+扩散室”,扩散室前墙面对通风竖井,侧墙或后墙接风管,它对应的预埋是前墙预埋悬板活门钢门框,侧墙或后墙预埋密闭通风短管。第四类是管线出入口。它的防护措施主要是预埋密闭套管加密闭封堵,对应的预埋是密闭套管。不是这四类人防孔口或没有相应预埋措施的都是随意留洞必须在人防施工中杜绝。
人防设计规范5.2.13,6.1.2,7.4.3条和人防施工规范10.1.1条都强调了管线穿人防围护结构必须预埋密闭套管(短管)。但是在围护结构上随意留洞、开洞的现象在人防工程施工中还是经常出现。主要原因有三个,一是施工单位(总包)缺乏人防施工的基本常识,也分不清哪里是人防围护结构,于是就出现了在人防顶板上随意设下料口等破坏围护结构的现象。二是设计上有疏漏。比如建筑设计是整体浇筑的临空墙而结构设计却留了洞口或改成了砌筑墙,也有些通风、水、电专业的设计深度不够或有错误,施工中一改就难免四处打孔。三是分包施工队伍野蛮施工,尤其是弱电施工为了走线总是随意打孔。要做好人防施工工作,施工单位一定要认真学习人防规范要求,有针对性的做好人防施工方案和人防图纸会审,加强对分包队伍的管理与引导。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 平时人员出入,战时既能阻挡冲击波又能阻挡
- 人民防空工程防护级别,按照防护不同类别武
- 密闭门门框墙的要求有哪些?
- 监理工程师索赔管理原则有哪些?
- 申请人防工程和其他人防防护设施监理甲级许
- 建设单位应在竣工验收前()工作日,以《人
- 双扇拱形防护门的上、下两端与门框之间,均
- 国家开展人民防空教育,使公民增强国防观念
- 常6级人防地下室明管穿防护单元隔墙时的预
- 人民防空工程的分类按工程建造形式分:()
- 人民防空实行()的方针。
- 战时通风分为三种方式:清洁式通风、滤毒式
- 任何组织或者个人不得擅自拆除人民防空工程
- 允许临战前安装人员生活饮用水水箱的工程是
- 人防工程质量监督机构在监督检查中发现人防
- ()在进行人防工程质量控制点分项工程质量
- 人民防空工程的分类按工程开挖方式分:明挖
- 人防构件(防护设备)现场存放的基本要求有
- 人民防空工程的分类按战时使用功能划分为:
- 要把群众防空组织纳入(),作为政府防灾救