试题详情
- 简答题有些距离保护的振荡闭锁装置,为什么将负序电流起动改为负序增量起动?
- 振荡闭锁是防止距离保护因电力系统出现振荡而误动的装置。有些距离保护使用反应负序电流值的振荡闭锁装置。当电力系统发生振荡时,振荡电流随着两侧电势角度的增大而增大。在振荡电流较大的情况下,由于各相电流互感器误差不同,会使负序电流滤过器输出不平衡电流,使负序电流继电器动作。而负序增量则是短路瞬间负序过滤器输出的突变量,振荡闭锁装置采用负序增量起动,就不反应稳态的负序电流,也不反应稳态的不平衡电流,因而能较好地躲过非全相运行中出现的稳态负序电流,并能可靠地防止因系统振荡时负序滤过器输出的不平衡电流使距离保护误动作。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 新设备指调度管辖范围内的()的发、输、变
- 分布式电源的接地方式应()
- 变压器长时间在极限温度下运行有何危害?
- 直流输电系统中,一般采用()控制来减小换
- 直流输电系统大容量换流装置应在()装设滤
- 调度自动化必须保证(),才能确保调控中心
- 给运行中的变压器加油、滤油、充氮、更换净
- 自并励励磁系统的调节速度要()三机高起始
- 正常方式下本网哪些线路潮流较重?
- 调相机可向系统(),调整网络电压。
- 风电场并网点是与公共电网直接连接的风电场
- 中性点不直接接地的系统中,欠补偿是指补偿
- 故障报修工单预计恢复送电时间是()项。
- 超高压线路的充电功率()作为电网正常的无
- 换流变瓦斯继电器报警的可能原因有()。
- 气设备转入()前,继电保护必须按规定投入
- 衡量电力系统运行经济性的主要指标是()
- 发电机自励磁现象是指发电机接上容性负载后
- 电能生产的主要特点可以概括为连续性、瞬时
- 专用母联开关串带充新投线路时,SMC型母