  • 一般情况下,对电流互感器、电压互感器的运行有以下规定:
    ⑴运行中的电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路。
    ⑵允许电流互感器在最大工作电流(额定电流的110%)、电压互感器在最高工作电压(额定电压的110%)下连续运行。
    ⑶绝缘电阻的测量。6KV及以上电压互感器的一次侧用1000~2500V兆欧表测量,其值不低于50MΩ,二次侧用1000V兆欧表测量,其值不低于1MΩ;电流互感器二次侧用1000V兆欧表测量,其值不低于1MΩ;0.4KV电压互感器用500V兆欧表测量,其值不低于0.5MΩ。
    ⑷电压互感器停电时,应注意其对继电保护、自动装置的影响,防止误动、拒动现象发生。
    ⑸两组电压互感器二次侧并列操作,必须在一次侧并列的情况下进行。
    ⑹新投入或大修后可能变动的电压互感器必须定相。