试题详情
- 简答题 《钢规》7.1.2条规定了对接焊缝(也包括对接与角接组合焊缝)的计算,今有以下疑问: (1)第2款规定,"正应力和剪应力应分别进行计算",但剪应力计算公式在第1款并没有给出,是不是公式(7.1.2-1)漏掉了fvW,应该为
或fCW或fvW? (2)正应力和剪应力何时应该分开计算,何时应该按折算应力计算?
-
由于7.1.2条第1款是"垂直于轴心拉力或轴心压力"的对接焊缝计算,故公式(7.1.2-1)应与其对应,不应该出现fvW。
通常,梁的翼缘与腹板间的对接焊缝应进行折算应力验算。其他对接接头和T形接头,若对接焊缝或对接与角接组合焊缝同时承受弯矩和剪力作用,则是分别验算正应力和剪应力。邱鹤年《钢结构设计禁忌与实例》(中国建筑工业出版社,2009年)一书中持此观点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看