简答题因外界原因导致空压站区域停电,来电后恢复系统运转的步骤?
  • 1、停电后不要紧张,先通知调度室这边情况。通知点检员。
    2、来电后首先检查给水泵房送水泵,如果有跳机的,将水泵启动。然后检查冷却风机,如果跳机启动。
    3、回空压站将备用空压机启动,在空压机启动过程中将其余两台空压机出口闸阀关闭。运行的干燥机出口阀关闭。等空压机运行平稳后,将出口阀门缓慢打开。等空压机三级排气压力达到0.8MPa时,缓慢地将干燥机出口阀门打开,向现场送风。
    4、再将空压机启动一台,运行稳定后缓慢打开出口阀门。
    5、观察空压机运行状况,通知调度室。
    6、检查氮气净化机和氮气加压机是否跳机,跳机的话恢复。