试题详情
简答题简述架空光缆敷设质量验收程序及主要控制点。
  • 验收程序:施工单位完成接地安装后提出报验申请,建设单位.监理单位和质监部门共同进行验收。
    主要控制点:
    ①检查挂钩是否均匀,间隔50公分左右,偏差不得大于30mm,挂钩在吊线上的搭扣方向应一致,挂钩托板应安装齐全、整齐。
    ②检查每根光缆的弯头不超过三个,直角弯不超过2个,光缆管预制后,无裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度大于管子外径的10%,弯曲半径不小于所穿电缆最小弯曲半径套管直角弯应用煨至足够曲率半径,不应使用直角弯头。
    ③检查电杆中心线与路由中心线的左右偏差不得大于50mm,转角杆应内移半个杆根,拉线收紧后杆梢应向外倾斜100~150mm,终端杆杆梢应向拉线侧倾斜100~200mm。
    ④检查光缆在电杆的引上保护管在地面上300mm处和管口下150mm处应采取固定措施,管口封堵。
    ⑤对不合格的情况,监理单位要求施工单位进行整改,整改合格后重新报验。