简答题论述兆欧表的使用过程及注意事项。
  • (1)兆欧表的选择
    兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。一般情况下,额定电压为500V以下的设备,选用500V或1000V的兆欧表;额定电压在500V以上的设备则用1000V或2500V的兆欧表。此外,还要注意兆欧表的测量范围应与被测绝缘电阻的数相适应。
    (2)测量前的准备
    ①检查兆欧表:使用前应检查兆欧表是否完好。即将兆欧表端钮开路,转动发电机的手柄达额定转速,观察指针应指“∞”;然后将“地”和“线”端钮短接,转动发电机手柄,观察指针应指“O”。如果指针指示不对应调修后再用。
    ②停电和放电:将被测设备停电并擦净其表面,不准在设备带电情况下测量其绝缘电阻。对具有电容的高压设备在停电后,还必须对地短路放电。
    (3)接线
    一般测量时,将被测电阻接在端钮“线”(L)和“地”E.之间即可。当被测设备表面漏电严重不易消除时,须将兆欧表端钮“屏”(G)用导线与被测设备的保护环或其他不须测量的部分相连,以消除表面影响。此外,应注意兆欧表的“线”和“地”端钮都要用绝缘良好的单根导线与被测设备相连,防止影响测量结果。
    (4)测量
    测量时将仪表放在便于摇动手柄及平坦位置。测量开始时,发电机转速应慢些,防止被测绝缘损坏或有短路时损坏兆欧表。然后以额定转速(120r/min)转动,待指针稳定不变(约1min)时读取数值。
    (5)拆线在兆欧表没有停止转动和被测设备没有放电前,不准用手触及被测设备和进行拆除导线工作,在测完具有较大电容的设备时,必须先将被测设备对地短路放电后再停止兆欧表的转动,以防止电容器放电击坏兆欧表。