简答题断路器操动机构有哪些性能要求?
  • (1)合闸:不仅能关合正常工作电流,而且在关合故障回路时,能克服短路电流产生的电动力的阻碍,关合到底。在操作能源(如电压、气压或液压)在一定范围内(80%~110%)变化时,仍能正确、可靠的工作。
    (2)保持合闸:由于合闸过程中,合闸命令的持续时间很短,而且操动机构的操作力也只在短时内提供,因此操动机构中必须有保持合闸的部分,以保证在合闸命令和操作力消失后,断路器仍能保持在合闸位置。
    (3)分闸:操动机构不仅要求能够遥控分闸,在某些特殊情况下,应该可能在操动机构上进行手动分闸,而且要求断路器的分断速度与操作人员的动作快慢和下达命令的时间长短无关。操动机构应有分闸省力机构。
    (4)自由脱扣:断路器在合闸过程中,又接到分闸命令,则操动机构不应继续合闸而应能立即分闸。
    (5)防跳跃:断路器关合短路后叉自动分闸,即使合闸命令尚未解除也不会再次合闸。
    (6)复位:断路器分闸后,操动机构中的每个部件应能自动地恢复到准备合闸的位置。
    (7)闭锁:为了保证操动机构的动作可靠,要求操动机构具有一定的闭锁装置。