试题详情
- 简答题氨区设备的正常运行维护内容?
-
(1)每月对水喷淋系统的功能进行一次检查并试验正常;
(2)定期对各安全阀的氨泄漏情况进行检查;
(3)调节阀和切断阀每班都要检查以下方面:阀门功能是否正常、压力、温度设定是否正确、有无泄漏情况。
(4)管道在运行期间要检查泄漏和振动情况;
(5)卸料压缩机系统检查内容:曲轴箱油压、曲轴箱油位、压缩机进出口压力、气液分离器排液每天一次;
(6)废水泵轴承润滑油油位正常;
(7)液氨蒸发器、氨气缓冲罐、氨气吸收罐完整无泄漏;
(8)蒸发系统每半月切换一次。 关注下方微信公众号,在线模考后查看